Здравствуйте.
Сложилась такая ситуация - имеется счетчик РиМ515.01 в паре с ДДМ РиМ109.01. Установлен в доме, который используется как дача для временного проживания (дача). Соответственно, потребление там невелико.
В июле-августе 2017 г. что-то произошло, в результате чего за короткое время в период с 19.07.17 по 3.08.17 показание прибора выросло с 2086 кВтЧас до 3841 кВтЧас, т.е. за 15 дней - 1755 кВтЧас. Также, как видно, в это время средняя мощность потребления была очень велика.
Время Счётчик Тип Тариф Показания Средняя мощность
20.06.2017 10:54:49 011743 РиМ 515 1 2035,206 0,038
22.06.2017 9:07:13 011743 РиМ 515 1 2036,972 0,035
23.06.2017 7:29:06 011743 РиМ 515 1 2037,765 0,088
25.06.2017 10:55:54 011743 РиМ 515 1 2042,285 0,05
27.06.2017 9:18:16 011743 РиМ 515 1 2044,586 0,07
11.07.2017 7:01:28 011743 РиМ 515 1 2068,102 0,054
12.07.2017 12:48:32 011743 РиМ 515 1 2069,723 0,102
14.07.2017 20:24:15 011743 РиМ 515 1 2075,368 0,083
17.07.2017 13:17:54 011743 РиМ 515 1 2080,773 0,108
18.07.2017 8:07:30 011743 РиМ 515 1 2082,805 0,159
19.07.2017 9:43:17 011743 РиМ 515 1 2086,885 0,957
20.07.2017 16:13:35 011743 РиМ 515 1 2116,069 5,123
21.07.2017 8:13:32 011743 РиМ 515 1 2198,032 6,184
22.07.2017 1:28:02 011743 РиМ 515 1 2304,661 5,887
23.07.2017 9:22:34 011743 РиМ 515 1 2492,509 4,784
24.07.2017 7:43:50 011743 РиМ 515 1 2599,445 6,45
27.07.2017 8:07:42 011743 РиМ 515 1 3066,422 3,948
28.07.2017 14:13:34 011743 РиМ 515 1 3185,244 0,093
29.07.2017 9:04:05 011743 РиМ 515 1 3186,987 7,731
30.07.2017 9:30:44 011743 РиМ 515 1 3375,956 7,211
31.07.2017 17:03:50 011743 РиМ 515 1 3603,465 4,292
01.08.2017 7:44:27 011743 РиМ 515 1 3666,454 3,917
02.08.2017 9:36:25 011743 РиМ 515 1 3767,767 4,804
03.08.2017 0:55:07 011743 РиМ 515 1 3841,323 0,069
05.08.2017 2:00:55 011743 РиМ 515 1 3844,69 0,074
05.08.2017 23:02:47 011743 РиМ 515 1 3846,24 0,07
07.08.2017 7:36:47 011743 РиМ 515 1 3848,518 0,054
08.08.2017 0:58:12 011743 РиМ 515 1 3849,46 0,071
10.08.2017 1:16:24 011743 РиМ 515 1 3852,91 0,085