R_I_M 22 дек 2016, 13:13
Запитать счетчик можно даже в офисе, запитав его от одной фазы (фазу на "А", ноль на "N").
В данном случае нужно считывать не только журнал событий, а еще и профиль мощности. По профилям будет видно что в момент просадки напряжения на фазе "С" были большие потребления. Судя по тому как оплавилось видно что было превышение температуры на фазе "С".
Причиной могло послужить:
1) Длительная перегрузка фазы по току;
2) Несоответствие диаметру провода к нагрузке;
3) Недостаточная затяжка винтов счетчика (в нашем случае на фазе "С"). Из-за плохого контакта в клеммной колодке место зажима провода сильно греется и может достигать 200 *С и более.