Страница 1 из 1

Баг с опросом показаний на РДЧ РИМ-586

СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:54
Tinnar
При опросе на РДЧ с помощью мобильного терминала неправильно сохраняются показания 2-х тарифных счетчиков. Версия программы 1.10
При опросе лист сбора показаний показывает такие данные:
Точка учета Восточная Слобода 19 1
Счетчик 448250 РиМ 586
1 т.тек. 855,61
1 т.рдч. 625,87
откл.врем. 1
РДЧ 1.0
2 т.тек. 384,14
2 т.рдч. 325,59


При экспорте в XML тот же абонент:

<account street="Восточная Слобода" house="19" flat="1">
<counter number="448250" typename="РиМ 586" typeid="12">
<measure datetime="01.09.11 00:00:00" tariff="2" value="625,874206542969" />
<measure datetime="22.09.11 01:15:08" tariff="1" value="855,616689453125" />
<measure datetime="22.09.11 01:15:08" tariff="2" value="384,144471435547" />
</counter>
</account>

В подпрограмме Отчеты мобильного терминала та же ситуация, что и в XML - в показаниях на 01.09.11 фигурирует только показание 625 по 2 тарифу. Обращаю внимание, что при сборе показаний 625 - 1 тариф на РДЧ, а 2 тариф - 325 (цифра, которая ни во внутренних отчетах, ни в xml не фигурирует).
Данная проблема повторяется во всех случаях при съеме показаний на РДЧ с 2хтарифных учетов РиМ-586. На других моделях не проверял. Экспорт показаний и внутренние отчеты строил на период с 29.08.2011 по 22.09.2011, т.е. с запасом.

Re: Баг с опросом показаний на РДЧ РИМ-586

СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 13:00
natalix83
Спасибо за детальное описание проблемы. Данная ошибка исправлена в новой версии мобильного терминала (1.11), которую можно скачать из раздела ПО.

Re: Баг с опросом показаний на РДЧ РИМ-586

СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 21:39
Sergio_psm
Мы столкнулись с несколько иной проблемой, при дистанционном снятии показанийчерез мобильный терминал из трехсот РиМ-ов около 5-6 штук выдали завышенные показания, как в самой программе так и при экспорте в xls.

Re: Баг с опросом показаний на РДЧ РИМ-586

СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 11:52
natalix83
Это может быть связано с тем, что некоторые устройства имеют одинаковую группу и адрес. Нужно использовать уникальное сочетание группы и адреса для каждого устройства.