Страница 1 из 1

РиМ-114.01 проблема с тарифами

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 12:06
losses
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации… В июле 2011 года было установлено n-ное количество учетов РиМ-114.01 и на 3 приборах учета при снятии показаний мобильным терминалом РиМ 099.01 в отчетах выводится первый и второй тариф. Причем значение второго тарифа очень мало порядка 0,28-0,29 кВт*ч (выезжали на место установки прибора учета и при помощи программы Crowd_Pk проверяли значение УПМ – 65,535). Проблема в том, что мы далее ЭКСПОРТИРУЕМ базу в XML, для дальнейшей привязки к программному комплексу АСУ СП – а данный комплекс присоединяет показания по номеру и типу счетчика, и оказывается два совершенно одинаковых счетчика. Что сделать???

Re: РиМ-114.01 проблема с тарифами

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 13:02
natalix83
Второй тариф в счётчиках РиМ 114 может открыться при изменении лимита мощности. После этого в этих счётчиках всегда будет храниться показания по второму тарифу.
Поэтому мобильный терминал всегда будет снимать 2 показания. Можно их удалять вручную из файла XML. Или если у вас есть программисты, то они могут удалять все показания на второй тариф из базы данных. Также возможно есть возможность изменения программы АСУ СП, для того чтобы она анализировала номер тарифа и не загружала второй тариф.