Страница 1 из 4

Нет связи со счетчиком РиМ 586.01

СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:34
NESK-Sdtu
Здравствуйте! С нескольких счетчиков РиМ 586.01 перестали сниматься показания через мобильный терминал (версия 1.16). При съеме они отмечаются красным цветом, если поставить первый или второй уровень ретрансляции то цвет меняется на оранжевый, как я понимаю это значит что данные были сняты частично. Связь с ДДМ есть, ББ и ДДМ находятся в одной группе, подключались к счетчику по RS232, в строке статус все в норме, последний сеанс связи на пол часа отставал от момента подключения к ББ. Через программу Crowd PK с ДДМ связь есть, с ББ нет ни через этот же ДДМ ни через соседние. Вроде перепробовали уже все, но может есть еще какие то нюансы? Возможно ли что вышел из строя PLC-модем ББ, но тогда наверное данные не снимались бы и частично..? Вообщем можно ли еще что либо предпринять или же менять абонентам счетчики? Заранее спасибо!

Re: Нет связи со счетчиком РиМ 586.01

СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 12:06
alexeev
NESK-Sdtu писал(а):Здравствуйте! С нескольких счетчиков РиМ 586.01 перестали сниматься показания через мобильный терминал (версия 1.16). При съеме они отмечаются красным цветом, если поставить первый или второй уровень ретрансляции то цвет меняется на оранжевый, как я понимаю это значит что данные были сняты частично. Связь с ДДМ есть, ББ и ДДМ находятся в одной группе, подключались к счетчику по RS232, в строке статус все в норме, последний сеанс связи на пол часа отставал от момента подключения к ББ. Через программу Crowd PK с ДДМ связь есть, с ББ нет ни через этот же ДДМ ни через соседние. Вроде перепробовали уже все, но может есть еще какие то нюансы? Возможно ли что вышел из строя PLC-модем ББ, но тогда наверное данные не снимались бы и частично..? Вообщем можно ли еще что либо предпринять или же менять абонентам счетчики? Заранее спасибо!

Здравствуйте, из Вашего сообщения я так понял, что Вы не пробовали соединяться с ББ при помощи Crowd_Pk без всяких ретрансляторов - напрямую. Попробуйте, заодно проверите работоспособность модема PLC, который стоит в ББ 586 счетчика. Подключите модем РиМ 053.01, выберите "прозрачный режим", "номер цели" - заводской номер счетчика ББ, "номер ретранслятора" - заводской номер счетчика ББ, индекс ретрансляции - 0 и вперед!

Re: Нет связи со счетчиком РиМ 586.01

СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 19:28
NESK-Sdtu
Следуя вашим рекомендациям помучили абонентский счетчик, по PLC связь есть, по RF нет. Делали следующее, в программе Crowd Pk в режиме радиомодема в поле цель вбивали номер ББ, в поле ретранслятор так же номер ББ, индекс ретрансляции 0, связи нет, ставили галочку обращатся но номеру группы и адресу, вбивали группу адрес ББ, так же связи нет. С этими же манипуляциями пытались связаться напрямую по RF с другим счетчиком (новым из коробки) так же связи нет, наверное что то делаем не так... Как вообще происходит взаимодействие ДД и ББ? По каким каналам (RF\PLC) они обмениваются информацией во время съема данных и во время докидывания показаний?

Re: Нет связи со счетчиком РиМ 586.01

СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 09:59
Karabulak
РиМ 586.01 работает по PLC. А по RF через ретранслятор РиМ 109.

Re: Нет связи со счетчиком РиМ 586.01

СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 10:45
alexeev
Всё верно, соединится не получается потому что - у базового блока РиМ 586 внутри стоит только модем PLC, у РиМ 109 внутри как PLC так и RF. Если хотите соединиться с ББ по радиоинтерфейсу нужно заходить в режим радиомодем, "номер цели" - номер ББ, "номер ретранслятора" - номер ДДМ с которым завязан ББ (кстати в программе "Программирование РиМ 586" - закладка "Установка" - ДДМ родной нужно прописывать), индекс ретрансляции поставить 1 и тыкать соединение и всё у Вас будет. Тем более Вы уже проверили все части счетчика по отдельности. :roll:
Не забывайте, что ББ и ДДМ должны находиться в одной группе

Re: Нет связи со счетчиком РиМ 586.01

СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 11:03
NESK-Sdtu
alexeev писал(а):Если хотите соединиться с ББ по радиоинтерфейсу нужно заходить в режим радиомодем, "номер цели" - номер ББ, "номер ретранслятора" - номер ДДМ с которым завязан ББ (кстати в программе "Программирование РиМ 586" - закладка "Установка" - ДДМ родной нужно прописывать), индекс ретрансляции поставить 1 и тыкать соединение и всё у Вас будет. Тем более Вы уже проверили все части счетчика по отдельности. :roll:
Не забывайте, что ББ и ДДМ должны находиться в одной группе

В том то и проблема что при таком способе подключится не удается, и не снимаются показания. Это и есть главная проблема, в первом посте она и описана.

Re: Нет связи со счетчиком РиМ 586.01

СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 11:05
alexeev
Какое расстояние между ББ и ДДМ?
Ну Вы же признаете свою ошибку??? - "Делали следующее, в программе Crowd Pk в режиме радиомодема в поле цель вбивали номер ББ, в поле ретранслятор так же номер ББ, индекс ретрансляции 0, связи нет, ставили галочку обращатся но номеру группы и адресу, вбивали группу адрес ББ, так же связи нет. С этими же манипуляциями пытались связаться напрямую по RF с другим счетчиком (новым из коробки) так же связи нет"

Re: Нет связи со счетчиком РиМ 586.01

СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 11:24
NESK-Sdtu
То что пытались связаться по RF напрямую с ББ да. Но, опять же давайте посмотрим первый пост
NESK-Sdtu писал(а):Здравствуйте! С нескольких счетчиков РиМ 586.01 перестали сниматься показания через мобильный терминал (версия 1.16). Связь с ДДМ есть, ББ и ДДМ находятся в одной группе, подключались к счетчику по RS232, в строке статус все в норме, последний сеанс связи на пол часа отставал от момента подключения к ББ. Через программу Crowd PK с ДДМ связь есть, с ББ нет ни через этот же ДДМ ни через соседние.

Расстояние между ББ и ДДМ не больше 20 метров. В течение года эти счетчики беспроблемно снимались и перестали только в этом месяце.

Re: Нет связи со счетчиком РиМ 586.01

СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 11:30
alexeev
Посмотрите личные сообщения

Re: Нет связи со счетчиком РиМ 586.01

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 21:56
soi123
Подскажите решение проблемы, аналогично не снимаются показания с базового блока.