Огромная проблема!
Примерно 60 счетчиков РиМ 189.02 зависли и не считают. Нет связи ни с пультов, ни с терминалов. Показания не меняются. 10 счетчиков были сняты - выяснилось:
1. При повторной подачи питания через 10 минут(не менее) счетчики выходят на связь.
2. Суточные показания отсутствуют после 28 февраля - они же последние показания!
3. Синхронизировать счетчики невозможно - зависают!
4. Синхронизация проходит если изменить время на компьютере на любое от 1.1.2000 - 28.2.2015.
5. В журнале коррекций после зависания появляется запись о изменении на 1.1.2000.
6. Проблема локальная - два соседних поселка (зависли все счетчики). В третьем по соседству поселке установлен маршрутизатор - там все нормально.
7. Версии ПО последние.