Отзывы коротко:
1. Идея 5+ монтаж очень простой. Исполнение спорное. Техническая поддержка на форуме ноль (но это не точно, может я не там пишу).
2. Арматуру СИП вложенную на заводе в комплект счётчика сразу менять на более надёжную - довольно часто разваливается в руках, чтобы сорвать гайку и не сорвать при этом руку нужно постараться.
3. Обязательно наблюдать (опрашивать) ежедневно - как только показания "замерли" скорее всего счётчик требует замены.
4. Обязательно под рукой иметь "Адаптер питания ВНКЛ.411919.005" иначе показания с разделением по тарифам из демонтированного неисправного "Ведущего" блока не достать.
5. Желательно иметь под рукой "Конвертер USB-RF 043.02" - для связи со счётчиком по радио на месте (дальность метров 200 - 250)
6. СМС оповещение штука полезная если оперативно на него реагировать т.е.отключать - один комплект при пропадании "межмодульной синхронизации" будет отправлять СМС сотнями (каждая может стоить 2 рубля) до момента согласования вывода в ремонт Вл-6(10)кВ и замены самого счётчика - нельзя ли сократить количество СМС до 1 или 2х в сутки??????
Ощущаем себя "бетта тестерами"
В общем пока всё. Может кому поможет.