Монтаж СТЭБ-ДР и ДДМ

Вопросы по счетчикам типа "СОЭБ-XX", "CТЭБ-ХХ"

Монтаж СТЭБ-ДР и ДДМ

Сообщение Ryazhev_Aleksey 23 окт 2012, 21:41

Здравствуйте тех. поддержка!
СТЭБ-ДР и ДДМ должны монтироваться таким образом чтобы номер ДДМ запрограммированный в ББ соответствовал ДДМу смонтированному на проводе. ПРИМЕР: в ББ ДДМ фазы А: 777777, на проводе фазы А в действительности смонтирован ДДМ 777777.
Вопрос: А если в ББ запрограммирован ДДМ фазы А: 777777, а датчик смонтирован на фазе С, и при всем этом индикация счетчика (лампочка фазы А) горит зеленым. Есть ли тогда принципиальная разница определять на какой фазе смонтирован ДДМ или достаточно знать их номера????? Если разницы нет то хорошо!
А то после реконструкции ВЛ на ВЛИ приходится выполнять различные времяёмкие операции, выясняя на какой же фазе находится ДДМ в натуре.
Заранее спасибо, и прошу ответить на вопрос с практической точки зрения!
Ryazhev_Aleksey
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:55

Re: Монтаж СТЭБ-ДР и ДДМ

Сообщение alexeev 08 ноя 2012, 10:21

Ситуация складывается таким образом: к примеру в счетчик записаны ДДМ-ы в следующем порядке - фаза А №701, фаза B №702, фаза C №703. На столбе датчики перепутаны местами - на фазе A висит №703, закрепленный за фазой C, а на фазе С висит №701, закрепленный за фазой А. Итого, что имеет на выходе - по фазе А начинает протекать ток 100А, а по фазе С протекает 10А. Счетчик считывает показания ДДМов и он видит, что потребление по ДДМ №703 составляет 100А, хотя сам базовый блок насчитывает по фазе С - 10А. В связи с чем он будет считать, что происходит хищение электроэнергии - итого счетчик будет накручивать и по фазе А и по фазе С - 100А.
Аватара пользователя
alexeev
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 18:24

Re: Монтаж СТЭБ-ДР и ДДМ

Сообщение Ryazhev_Aleksey 11 ноя 2012, 16:15

А с чем базовый блок сравнивает потребленную мощность, ведь у СТЭБ-ДРа нет счетного механизма или я ошибаюсь. А сигналы принятые от ддм он суммирует и отображает на дисплее!?
Ryazhev_Aleksey
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:55

Re: Монтаж СТЭБ-ДР и ДДМ

Сообщение alexeev 15 ноя 2012, 15:20

Смотря про какой Мы с Вами счетчик говорим....про СТЭБ-04(Н)-80-ДР, либо про СТЭБ-04Н-3ДР?!
Аватара пользователя
alexeev
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 18:24

Re: Монтаж СТЭБ-ДР и ДДМ

Сообщение Ryazhev_Aleksey 15 ноя 2012, 22:44

Про СТЭБ-ДР, СТЭБ-04(Н)-80-ДР
Ryazhev_Aleksey
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:55

Re: Монтаж СТЭБ-ДР и ДДМ

Сообщение Ryazhev_Aleksey 15 ноя 2012, 23:00

Почему датчик перестает связываться с ББ СТЭБ-04(Н)-80-ДР при увеличении нагрузки примерно на 10А и более, при снятии нагрузки датчики вновь выходят на связь, расстояние между ББ и ДДМ уменьшали вплоть до установки ДДМ перед ББ. Счетчик и ддм пришли из ремонта. такая же проблема встречается с СОЭБ-2пдр. Если связь нарушается из-за помех в сети, какие мероприятия необходимо проводить???? Встречаются случаи что из-за одного компьютера перестает выходить ДДМ на связь, но встает вопрос как тогда двух тарифному ДРу учитывать энергию и сбрасывать её в нужный тариф????
Ryazhev_Aleksey
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:55

Re: Монтаж СТЭБ-ДР и ДДМ

Сообщение alexeev 19 ноя 2012, 10:22

Можно полюбопытствовать, а что Вы используете в качестве 10А нагрузки? Опыты проводите, как я понял, в лабораторных условиях?
Аватара пользователя
alexeev
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 18:24

Re: Монтаж СТЭБ-ДР и ДДМ

Сообщение Ryazhev_Aleksey 20 ноя 2012, 20:21

Организацией обслуживается более 3 тыс счетчиков типа СОЭБ-2ПДР и СТЭБ-80ДР.
В процессе эксплуатации и обслуживании были замечены закономерности при которых отсутствует связь с датчиком.
1. Раньше эта проблема решалась путем замены датчика и проверкой его работоспособности в лабораторных условиях согласно вашим методикам. Большая часть демонтированных датчиков в итоге оказывались рабочими.
2. Затем стали делать по другому, перед тем как демонтировать датчик, программировали номер нового датчика в ББ и к клеммам ББ его подключали, если датчик выходил на связь, то приступали к замене ДДМ. Если не выходил на связь и этот датчик, то меняли счетчик и отправляли его к вам на ремонт.
3. Затем чисто случайно была замечена закономерность, что при полном снятии нагрузки с ББ связь с датчиком и ББ возобновлялась и так по кругу. Нагрузка разного типа от котлов электрических до компьютеров.
Если для СОЭБов проблема исчезновения связи с ДДМ не такая критическая, то для СТЭБ-80ДР грозит тому что можно создавать искусственно такую ситуацию с отсутствием связи между ББ и ДДМ и при двух тарифах сбрасывать показания в любой тариф. (ночной в 2 раза дешевле!)
Ryazhev_Aleksey
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:55

Re: Монтаж СТЭБ-ДР и ДДМ

Сообщение alexeev 21 ноя 2012, 12:20

Добрый день, в случае отсутствия связи ББ с ДДМ по PLC-каналу, говорит о том, что кондуктивные помехи в силовой сети, нормируемые ГОСТом, в десятки раз превышают эти нормы, в полосе частот 65-95 кГц. Выход из данной ситуации может быть следующим - повесить фильтр (ферритовое колечко, продев через него провод и сделав несколько витков) между счетчиком потребителя (ББ) и его нагрузкой, возможно потребуется не просто колечко, а специальный помехоподавляющий фильтр. Таким образом мы будем отсекать помехи работающего оборудования потребителя. Второй вариант - ставить счетчики с внутренним тарификатором и измерителем, типа СТЭБ-3ДР или вообще РиМ 489 на опору и пультом РиМ 040 для потребителя.
Аватара пользователя
alexeev
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 18:24


Вернуться в Старая линейка счетчиков

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9