Vadim_ES писал(а):Установили 3500 штук РИМов 189.12 и началось. Есть деревни где по 5-6 МКСов. Есть опоры где 8-9 счетчиков. Они получается тоже создают помехи друг другу.(Есть такие факты) И номера счетчиков, и показания прыгают при попытке связаться с ними с МТ.
Хотя если снять счетчик и проверить его отдельно, то он вполне нормальный(адекватный). Как быть в этой ситуации?
Здравствуйте, Вадим.
Давайте разберемся с помехами в Вашей системе. Прежде всего стоит отметить, что при инсталляции системы необходимо придерживаться всех правил, изложенных в наших инструкциях (ссылка на скачивание архива http://www.zao-rim.ru/public/files/docs ... S-2150.zip ). Если не соблюдать давно разработанные правила, система будет работать не качественно, шуметь и терять связь.
В связи с тем что объем работ по монтажу-инсталляции большой и ведутся они, как правило, через сторонних подрядчиков, потому увеличивается вероятность упустить что либо из правил.
Vadim_ES писал(а):И номера счетчиков, и показания прыгают при попытке связаться с ними с МТ.
Такая проблема, судя по нашему опыту, не редко возникает при несоблюдении пункта 1.4.1 Сегментация локальных сетей - в файле архива "Инструкция по монтажу и конфигурированию сети РМС-2150.docx"
Не могли бы Вы подробней рассказать, какие из условий этого пункта Вы сконфигурировали в системе?
Укажу для заметок, что в программе "Программирование устройств" в левом меню "Радиомодем" есть вкладка "Прослушка". Благодаря ей мы можем посмотреть все, что творится со счетчиками в радиоэфире и провести анализ качества работы системы, выявить некоторые ошибки (не разделенные каналы\группы\адреса)