alexeev 21 ноя 2012, 15:51
Видимо Вы имеете ввиду РиМ 109, а не РиМ 099.01.
1 вариант
Если по каким-либо причинам связь с одним (или несколькими) из ДДМ, номера которых занесены в ДД, не установлена и в памяти ДД отсутствуют показания, принятые от данного ДДМ при предыдущем считывании показаний (например, при первом запуске ДД, или при замене ДДМ), на индикаторе появляется мигающее сообщение «Error» – ошибка, и указывается номер фазы по которой нет связи!
2 вариант
Если по каким-либо причинам связь с одним (или несколькими) ДДМ не установлена, а в памяти ДД уже присутствуют показания, ранее принятые от этих ДДМ, то на дисплее ДД будет отображено также суммарное потребление электрической энергии по всем фазам. Однако в этом случае суммарное показание счетчика формируется как сумма текущих принятых данных от ДДМ и данных предыдущего сеанса для ДДМ, связь с которыми установить не удалось. Символ фазы, с ДДМ которой отсутствует связь, будет мигать, будет также мигать индикатор обмена данными.