Проблемы в ПО РМС-2150

Вопросы по системе РМС-2150 и РиМ 099.02

Re: Проблемы в ПО РМС-2150

Сообщение R_I_M 14 мар 2017, 11:42

Добрый день!
1) Эти значения по всем восьми каналам именно PLC, а не радио. Значения от 0 до 255 означают количество удачных сеансов связи (0 - это нет связи или количество удачных равно количеству неудачных, 255 - это максимальное количество удачных.) При удачном сеансе МКС прибавляет единицу, при неудачном отнимает.
2) Время последнего сеанса говорит о том когда МКС пробовал связаться с устройством. Получается, что если последний сеанс был только что и по каналам все нули, значит что связи с устройством либо нет вообще, либо она то есть то нет в равной степени. А если по всем каналам 255, это значит что связь с этим устройством отличная, если только по одному каналу то связь хорошая только по этому каналу. Значение может быть и не 255, а меньше. Это говорит о не совсем хорошей связи с устройством.
3) Проверить качество связи удаленно можно только через МКС, через трансляцию. Командой "Чтение группы и адреса", при этом нужно указать канал на котором максимальное число в статистике. Как пользоваться трансляцией см. видеоуроки на YouTube.com
4) Концентраторов к одному МКС можно привязать очень много и счетчиков к концентратору тоже. тут нужно подходить более детально. Необходимо отметить на поопорной схеме каждой ТП места установки концентраторов из расчета что каждый концентратор может поймать счетчики в радиусе примерно 100 метров (3-4 пролета). Затем записать задание для каждого концентратора "Форматирование, радиопоиск + запись".
5) Конечно можно забубенить в каждый концентратор все счетчики и не париться... Опрашиваться конечно будут скорее всего все счетчики, но этот опрос будет очень сложный и долгий, и в системе будет каша.

Вообще тема эта большая и просто в двух словах все не обхватить. Судя по Вашим вопросам я вижу что Вы не самый опытный человек в этом деле. Стоило бы прежде чем что то монтировать и расчитывать по количеству проконсультироваться в нашей тех. поддержке. И по началу настроить систему совместно с ней, что бы потом все не переделывать., тел. (383) 367-05-47
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Проблемы в ПО РМС-2150

Сообщение spitfire 06 дек 2017, 14:41

Добрый день. При замене РиМ 109.01 в Конфирураторе РМС-2150 довольно часто возникает следующая ситуация: после того как удален старый датчик и внесены данные о новом датчике, после нажатия на кнопку "Сохранить" данные пропадают из строки занесения, но не появляются в списке ДДМ-ов. При этом при поиске выдает что этот датчик прикреплен к данному адресу, но его не видно (перезапуск программы ничего не дает). Проблема решается удалением датчика через поисковую панель и повторном занесении.

Просто при замене достаточно большого объема датчиков это значительно усложняет задачу, исправьте пожалуйста. Скрин, где видно что поиск указывает на наличие счетчика по данному адресу при его визуальном отсутствии, прикрепил.
Чем дальше, тем слаще речь.
spitfire
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 08:46
Откуда: ЗАТО Северск

Re: Проблемы в ПО РМС-2150

Сообщение spitfire 02 апр 2018, 11:11

spitfire писал(а):Добрый день. При замене РиМ 109.01 в Конфирураторе РМС-2150 довольно часто возникает следующая ситуация: после того как удален старый датчик и внесены данные о новом датчике, после нажатия на кнопку "Сохранить" данные пропадают из строки занесения, но не появляются в списке ДДМ-ов. При этом при поиске выдает что этот датчик прикреплен к данному адресу, но его не видно (перезапуск программы ничего не дает). Проблема решается удалением датчика через поисковую панель и повторном занесении.

Просто при замене достаточно большого объема датчиков это значительно усложняет задачу, исправьте пожалуйста. Скрин, где видно что поиск указывает на наличие счетчика по данному адресу при его визуальном отсутствии, прикрепил.


Проблема АКТУАЛЬНА после обновления ПО. ОБРАТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА ЭТО ВНИМАНИЕ!!!
Чем дальше, тем слаще речь.
spitfire
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 08:46
Откуда: ЗАТО Северск

Пред.

Вернуться в РМС-2150

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron