nicelight 17 мар 2015, 10:59
Добрый день. Для просмотра параметров в текущую секунду откройте программу "Настройка" --> Настройка РиМ 099.02, соединитесь с МКС. Во вкладке "Установки" поставьте значение Пауза RFPLC = 255.
Далее идем во вкладку "Трансляция" --> Hex команда. Правее квадратная кнопка выбора типа hex команды.
В верхнем выпадающем меню выбираем "Чтение показаний".
В нижнем левом - "Параметры".
В нижнем правом выбирайте тот параметр, который вам необходим.
В полях "группа" и "адрес" - указываем группу, адрес счетчика. Не путать с номером счетчика.
Если МКС соединяется на прямую со счетчиком, то поле "адрес ретранслятора" имеет значение = полю "адрес счетчика", а поле "индекс" = 0. (Если на прямую к счетчику не достучаться, то указываем индекс ретрансляции = 1 и адрес ретранслятора). Жмем Ок. Комманда сформирована, теперь чтобы ее отослать, необходимо нажать маленькую коричневую кнопку "Выполнить". Ждем до 10 секунд, если МКС достучался до счетчика, в полях "отклик" будут результаты.
Для проверки других параметров счетчика либо смены цели, аналогично выбираете кнопку "Hex команда" и меняете условия запроса. По окончанию проверки снимаете МКС с паузы RFPLC.
Важно! Каждый раз перед работой с МКС необходимо устанавливать RFPLC паузу ( = 255) , а по окончании работы снимать с паузы ( = 0).
===
По поводу журналов чуть позже предоставлю инструкцию, как правильно их формировать и просматривать.
В начале было слово.