Журнал событий счетчика РИМ 489.18

Журнал событий счетчика РИМ 489.18

Сообщение Server_88 20 дек 2016, 11:06

Добрый день!Вчера поставили счетчик Рим 489.18 частному пекарю выставили ему лимит мощности 45000, сегодня ночью его сняли так как расплавилась третья контактная клема (фото во вложении). Подскажите как можно считать журнал событий счетчика т.е что с ним происходило, какие были изменения в нем.
Server_88
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 15:36

Re: Журнал событий счетчика РИМ 489.18

Сообщение R_I_M 22 дек 2016, 13:13

Запитать счетчик можно даже в офисе, запитав его от одной фазы (фазу на "А", ноль на "N").
В данном случае нужно считывать не только журнал событий, а еще и профиль мощности. По профилям будет видно что в момент просадки напряжения на фазе "С" были большие потребления. Судя по тому как оплавилось видно что было превышение температуры на фазе "С".
Причиной могло послужить:
1) Длительная перегрузка фазы по току;
2) Несоответствие диаметру провода к нагрузке;
3) Недостаточная затяжка винтов счетчика (в нашем случае на фазе "С"). Из-за плохого контакта в клеммной колодке место зажима провода сильно греется и может достигать 200 *С и более.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11


Вернуться в Общий форум

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1