данные болты для чего предназначены и какие функций у них.какие отличия при закрученном и открученном состоянии .можете предоставить рассказать об этом точнее .Заранее спасибо.
Kkss
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 авг 2017, 21:32

Re: Проблема со счетчиком СТЭБ

Сообщение Kkss 31 янв 2018, 13:39

данный тип прибора учета СТЭБ-04Н/1-50Р
Kkss
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 авг 2017, 21:32

Re: Проблема со счетчиком СТЭБ

Сообщение R_I_M 31 янв 2018, 13:49

Данные болты предназначены для подключения источника питания счетчика к сети. Они должны быть закручены до упора. Если они выкручены, то счетчик не работает и соответственно не считает.