Ставим систему с "нуля"

Re: Ставим систему с "нуля"

Сообщение R_I_M 22 фев 2012, 10:33

Доброго времени суток!
Дальность связи по силовой линии зависит от многих параметров:
- голый провод или СИП;
- если голый то количество скруток;
- нагрузка на линии;
- помехи на линии от некачественных "китайских" приборов.
Мы рекомендуем из опыта не более 100 метров, до всех счетчиков, которые находится на более удаленном расстоянии можно назначить ретрансляторы.
На каждую схему ТП своя структура, необходима рассматривать каждую в отдельности.
Все это более подробно и понятным языком написано в инструкции: http://www.zao-rim.ru/public/files/docs/dat/ins_RMS-2150.doc
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11

Re: Ставим систему с "нуля"

Сообщение NOID 22 фев 2012, 21:17

Спасибо, инструкция толково написана
NOID
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 фев 2012, 21:58

Re: Ставим систему с "нуля"

Сообщение eppr 04 окт 2014, 00:46

РМС2150 и драйвер для Sierra GL6110 для 8 винды есть? опять же можно для "умных" ссылку для oracle для 8 windows.
eppr
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 18:38

Re: Ставим систему с "нуля"

Сообщение nicelight 13 окт 2014, 12:48

eppr писал(а):РМС2150 и драйвер для Sierra GL6110 для 8 винды есть? опять же можно для "умных" ссылку для oracle для 8 windows.

Здравствуйте.
Драйвер для модема можно всегда скачать с нашего сайта в разделе ПО. Вот прямая ссылка для скачивания http://www.zao-rim.ru/public/files/soft ... Driver.zip
Oralce находится здесь: http://www.oracle.com/technetwork/datab ... index.html правильно выберите разрядность вашей операционной системы перед скачиванием.
В начале было слово.
Аватара пользователя
nicelight
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 09:21
Откуда: Новосибирск

Re: Ставим систему с "нуля"

Сообщение a739 26 ноя 2014, 17:35

по прежнему всё установленное работает.
есть проблемы с размыкателями в счётчиках - при постройке системы эпических масштабов необходимо учитывать силы эксплуатации.
ИМХО я бы заказывал счётчики без размыкателя - пусть уж лучше считает счётчик чем висит на опоре и ждёт замены для отправки по гарантии... зашунтированный аварийной бригадой - размыкатель штука удобная, но это слабое место.
необходимо подумать над поддержкой программным обеспечением РМС счётчиков сторонних производителей типа ПСЧ4ТМ05МК, Меркурий 230ART G, СЕ301 и прочих т.к. балансовые на КТП часто уже стоят и баланс дистанционно свести сложно одной системой.
a739
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 18:15

Re: Ставим систему с "нуля"

Сообщение nicelight 27 ноя 2014, 13:39

Добрый день. Будьте добры, опишите подробней, как проявляется проблема с размыкателями счетчиков?
В начале было слово.
Аватара пользователя
nicelight
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 09:21
Откуда: Новосибирск

Re: Ставим систему с "нуля"

Сообщение a739 27 ноя 2014, 19:22

всё просто: потребитель их села Х звонит например вечером/ночью в диспетчерскую района или села и говорит, что в дом приходит 1,2 фазы вместо 3х, или просто "нет света".... этого достаточно чтобы паралельно счётчику появилась красивая профессионально сделанная перемычка и запись в журнале ОВБ и т.д. что необходим осмотр/проверка/замена счётчика. Причины: потребляемая потребителем мощность более расчётной, выход из строя размыкателя от перегрева контактов и так далее
a739
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 18:15

Re: Ставим систему с "нуля"

Сообщение nicelight 28 ноя 2014, 10:14

Присылайте вышедшие из строя счетчики нам по гарантии. Сохраненные журналы потребления есть?
В начале было слово.
Аватара пользователя
nicelight
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 09:21
Откуда: Новосибирск

Re: Ставим систему с "нуля"

Сообщение polev 06 апр 2015, 14:57

Здравствуйте.
Возникла проблема при установке сервера Oracle на Windows 7 64-bit.
Скачали Oracle по ссылке http://www.oracle.com/technetwork/datab ... index.html
В процессе установки никаких ошибок не возникает.
При запуске РМС 2150 "Управление данными", вылетает сообщение "Не найден клиент Oracle и сетевые компоненты. Компоненты предоставляются корпорацией Orzcle и входят в клиентское программное обеспечение Oracle версии 7.3.3 или более поздней. Невозможно использовать данный поставщик, пока не будут установлены эти компоненты".
Подскажите, пожалуйста, что ещё нужно доустановить?
polev
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 17:26

Re: Ставим систему с "нуля"

Сообщение nicelight 06 апр 2015, 18:21

Добрый день.
РМс-2150 является 32 битным приложением.
Поэтому при установке 64 битного сервера Oracle на 64 битную ОС, РМС-2150 не сможет использовать 64 битные компоненты, входящие в поставку oracle.
В таком случае Вам потребуется дополнительная установка именно 32 битного клиента Oracle (можно использовать компактный instant client с оффициального сайта Oracle).
Подробные инструкции по установке во вложении.
В начале было слово.
Аватара пользователя
nicelight
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 09:21
Откуда: Новосибирск

Пред.След.

Вернуться в Общий форум

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron