spitfire писал(а):Это означает что показания старого счетчика останутся в таблицах нового счетчика, т.е. система будет думать что это один и тот же счетчик, просто показания каким то образом изменились (и вы будете наблюдать, как система жалуется на "отрицательный прирост", либо большое потребление счетчика).
Sergey35 писал(а):spitfire писал(а):Это означает что показания старого счетчика останутся в таблицах нового счетчика, т.е. система будет думать что это один и тот же счетчик, просто показания каким то образом изменились (и вы будете наблюдать, как система жалуется на "отрицательный прирост", либо большое потребление счетчика).
Что-то я запутался совсем... Вот стоял у нас у потребителя счетчик предположим с номером ААА, а мы заменили его на новый с номером ВВВ. И я получается должен сч-к ААА в базе "грохнуть", а сч-ку ВВВ привязать его: группу, сетевой адрес и маршрут. И тогда получится с таблицами, как вы сказали? А какой в этом смысл? Почему нельзя в базе просто заменить номер сч-ка ААА на номер нового сч-ка ВВВ и записать все это дело в МКС с новым сетевым адресом и старым маршрутом?
В случае когда вы сначала грохаете старый счетчик, потом заносите новый на это место, вы так же грохаете показания старого счетчика. В случае обычной замены номера, старые показания остаются в таблицах и система панически кричит о том, что у вас "отрицательные прирост" или же в дальнейшем вы же сами запутаетесь, взяв показания старого счетчика за показания нового счетчика.
Обычная замена номера счетчика существует для исправления ошибки (человеческий фактор, недостоверность данных), такое случается часто, у Нас точно (;